楼主: 奋斗

[讨论] 关于polycold的问题

 火... [复制链接]
发表于 2011-8-4 08:01:31 | 显示全部楼层
你找个搞polycold的人 可以先把冷媒收集到polycold里,再拆外边管子冷媒就不会有损失
发表于 2011-8-4 16:23:29 | 显示全部楼层

学习!
那么是使用的是什么地方的polycold啊!
谁的比较好的啊?
 楼主| 发表于 2011-8-7 21:41:36 | 显示全部楼层
台湾祯儒
 楼主| 发表于 2011-8-7 21:48:10 | 显示全部楼层
机器本体能制冷到-130度
发表于 2011-8-10 08:46:48 | 显示全部楼层
现在平衡压力才60psi,如果真是这样的话,那冷媒肯定是漏了,正常的话平衡压力应在120psi左右,因为现在你冷媒变少,制冷效果明显下降,所以导致影响抽速和真空度!
以上均属个人看法!
 楼主| 发表于 2011-8-10 21:00:41 | 显示全部楼层
E501559 发表于 2011-8-10 08:46
现在平衡压力才60psi,如果真是这样的话,那冷媒肯定是漏了,正常的话平衡压力应在120psi左右,因为现在你冷 ...

多谢赐教,目前有一问题就是不知道哪个部位漏,也不敢冒然充入冷媒
请问用什么方法检漏比较好呢?
发表于 2011-8-10 21:49:16 | 显示全部楼层
充入氮气。在焊接口接缝处点洗衣粉水。哪里冒泡就是哪里漏气。
发表于 2011-8-12 12:54:46 | 显示全部楼层
真空室里的冷凝管漏冷媒的可能较大 !还有在腔体上冷凝管的焊接处有漏气可能!请做一次氩气保压实验即可判断。
发表于 2011-8-29 19:11:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享