楼主: yufe16fisher

枪水流报警

 火... [复制链接]
发表于 2010-7-8 19:11:57 | 显示全部楼层
回复 yufe16fisher 的帖子


    我不是说了吗,水的温差大也会这样。
探头测的是频率,显示的是流量,不是压力。
你怎么不听劝啊???  把仪表设定值改为零,不报警了,那就是探头问题了,有这么难吗??????????????????
 楼主| 发表于 2010-7-9 08:49:12 | 显示全部楼层
问题是,我设置成0,情况还是照样。
发表于 2010-7-9 19:33:11 | 显示全部楼层
回复 yufe16fisher 的帖子


    你确定设置零了?这样还报警?
   南光机应该是用hb--48智能仪表吧?检测一下仪表输出继电器是否接触不良,可能的话和其他正常的仪表换个位置,如果确定仪表正常那就从输出线一直查到枪保护。看看有没有接触不良,特别是有没有被老鼠咬过。以前碰到过一个死老鼠引起的枪保护,换了好多东西还不行,后来看到线排里有个死老鼠,跟这个现象差不多。
  我 还是觉得探头的可能性最大,你把探头排线插到阻蒸或者扩散泵探头上试试看。
  这是小问题,不会太难太复杂的,细心一点慢慢查吧。
 楼主| 发表于 2010-7-10 09:45:05 | 显示全部楼层
回复 苏州膜头 的帖子


   仪表是HB-48智能双数显计测器,换过表,不起作用,有可能真的像您说的那样哪里接触不良了!
发表于 2010-7-10 13:08:00 | 显示全部楼层
回复 yufe16fisher 的帖子


    换了表还不行?对了,新表是要设定的啊,有三十几个功能了,看说明书再调一下。
  探头排线和其他的正常的探头对调一下,首先排除探头问题,仪表问题。还不行就是后级电路有问题,plc出问题的可能性不大。
  把仪表输出线短接看看,好了就是前面的问题,不行就是后级电路,包括plc.
 楼主| 发表于 2010-7-15 19:41:40 | 显示全部楼层
故障还是存在,枪保护是指交流接触器那里吗?灯丝打火时,带动水流报警,交流接触器一吸,一断的,怎么能让水流信号不起作用了?